전력망연구실 PMU 기반 발전기 탈락사례 별 국내 주파수 실측데이터 분석 (2025.01.13)
전력망연구실 PMU 기반 발전기 탈락사례 별 국내 주파수 실측데이터 분석
◎ PMU 기반 국내 주파수 측정데이터
- Phasor Measurement Unit (PMU)는 연계 지점의 3상 전압· 전류 페이저, 주파수 등의 데이터를 1 cycle 주기로 계측하는 장치이다.
- 본 연구에서는 다음 그림과 같은 PMU 주파수 측정데이터를 기반으로 국내 전력계통의 주파수제어 성능을 분석하였다.

< PMU 주파수 측정 데이터 (1분 평균, 1주일)>
◎ 과도상태 주파수제어 성능 평가지표
- 발전기 탈락과 같은 외란 시 주파수 동특성은 해당 운영 시점의 관성확보 수준과 밀접한 관계가 있다. 특히 관성이 감소함에따라 계통의 Rate of Change of Frequency (RoCoF), 최소과도주파수, 최소과도주파수 도달 시간에 대한 분석이 요구된다.
- 한편, 주파수제어를 위한 예비력 운영의 적정성을 확인할 수있는 지표로써 Frequency Response (FR)를 사용한다. 과도상태주파수제어 성능 평가지표를 정리하면 다음 표와 같다.
< 과도상태 주파수제어 성능 평가지표 >

◎ 발전기 탈락사례 별 과도상태 주파수제어 성능 분석
- 다음 그림은 ‘22~‘24년도에 발생한 500MW~1000MW급 주요발전기 탈락 시의 PMU 주파수 측정데이터를 나타내며, 이에 대한 주파수제어 성능을 다음 표와 같이 정리하였다.

|

|
< 발전기 탈락 시 PMU 주파수 측정데이터 (원본) > |
< 발전기 탈락 시 PMU 주파수 측정데이터 (200ms moving avg.) > |
< 발전기 탈락사례 별 주파수제어 성능 >